问题
问答题 简答题
在用母线对线路送电时,为什么要先合母线侧隔离开关,再合线路侧隔离开关?
答案
参考答案:
在用母线对线路送电时,主要是考虑到当由于检查不到位若断路器在合位时,先合线路侧刀闸等于用母线侧刀闸带负荷送电,此时的故障范围则是整条母线,反之先合母线侧刀闸等于用线路侧刀闸带负荷送电,此时的故障范围是本条线路,这样的操作要求便能缩小故障范围.
在用母线对线路送电时,为什么要先合母线侧隔离开关,再合线路侧隔离开关?
参考答案:
在用母线对线路送电时,主要是考虑到当由于检查不到位若断路器在合位时,先合线路侧刀闸等于用母线侧刀闸带负荷送电,此时的故障范围则是整条母线,反之先合母线侧刀闸等于用线路侧刀闸带负荷送电,此时的故障范围是本条线路,这样的操作要求便能缩小故障范围.