分析造成SF6断路器拒动的原因有哪些?
答案
参考答案:
(1)分、合闸电磁铁线圈断线、匝间短路或线圈线头接触不良
(2)操作回路故障,如断线、端子排接头和辅助开关触头接触不良或接线错误
(3)传动机构卡涩
(4)断路器操作电压过低