问题
问答题 简答题
大机#1轴承振动在DEH-CRT上无显示,但在TSI振动仪表上有显示如何解决?
答案
参考答案:
可能原因:
(1)接线松动或脱落造成没有输入信号。
(2)#1振动卡件输出故障,造成没有4-20MA.输出。
(3)DEH侧的模拟量点组态有问题,
(4)DEH侧的模拟量采集端子板有问题。
处理:
(1)紧固端子。
(2)若卡件故障,则更换新卡件。
(3)检查并将组态更正。
(4)更换DEH侧的模拟量采集端子板。