怎样做6PS全停电整组试验?

答案

参考答案:

①确认631、641进线开关合闸、母联开关0600处于备用状态;

②电告电调,断发电616开关:631进线开关自动跳闸,母联0600开关自动合闸;

③检查各开关动作、保护、声光报警情况;

④检查完毕后,电告电调合发电616开关,来电后:A.复归继电器掉牌和光字牌;B.恢复分段运行:合上631开关,断开母联0600开关;

⑤电告电调,断发电626开关:641进线开关自动跳闸,母联0600开关自动合闸;③检查各开关动作、保护、声光报警情况;④检查完毕后,电告电调合发电626开关,来电后:A.复归继电器掉牌和光字牌;B.恢复分段运行:合上641开关,断开母联0600开关。