如何迅速判断6PS高压停电事故的原因?
答案
参考答案:
迅速查看6PS进线开关综保有无过流、速断保护动作,若有过流、速断保护动作,则可判断为本站有短路或接地故障;若无过流、速断保护动作,则可判断为上端系统故障造成的失电。