问题
问答题 简答题
旋转阀离座,循环泵共吸阀打开以后,吸附室底控制器PIC-6003应处自动还是手动?
答案
参考答案:
旋转阀离座,循环泵共吸阀打开以后,吸附室底控制器PIC-6003应处自动,用抽余液控制吸附室压力,使吸附室压力不小于0.88MPa。
旋转阀离座,循环泵共吸阀打开以后,吸附室底控制器PIC-6003应处自动还是手动?
参考答案: