某框架一剪力墙结构,房屋高度50.1m,地下2层,地上13层,首层层高6.0m,二层层高4.5m,其余各层层高均为3.6m。纵横方向均有剪力墙,地下一层板顶作为上部结构的嵌固端。该建筑为丙类建筑,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.2g,1类建筑场地。在基本振型地震作用下,框架部分承受的地震倾覆力矩小于结构总地震倾覆力矩的50%。各构件的混凝土强度等级均为C40。
位于第5层平面中部的某剪力墙端柱截面为500mm×500mm,假定其抗震等级为二级。端柱纵向钢筋采用HRB335级钢筋(b);考虑地震作用组合时,由考虑地震作用组合小偏心受拉内力设计值计算出的该端柱纵筋总截面面积计算值为最大(1800nm2)。试问,该柱纵筋的实际配筋选择下列()项时,才能满足且最接近于《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)的最低要求。
A.4φ16+4φ18(As=1822mm2)
B.8φ18(As=2036mm2)
C.4φ20+4φ18(As=2275mm2)
D.8φb20(As=2513mm2)