简述吸附塔循环泵发生严重泄漏且已发生火灾时的处理要点。

答案

参考答案:

班长:

立即向调度、值班汇报;

报火警,联系消防部门前来灭火。

协调指挥内操、外操对事故进行处理;

内操:

立即按紧急停车按钮,隔离吸附塔;

关闭两个吸附塔底火灾事故紧急切断阀;

通过塔顶补氮气线,控制好吸附塔压力≦0.35MPa;

若条件允许,可以将吸附分离单元改循环,异构化单元、二甲苯分馏单元循环产混合二甲苯;没有条件则装置立刻停工处理;

外操:

立即打开现场循环泵周围消防蒸汽线,进行灭火处理;

现场检查吸附塔底火灾事故紧急切断阀是否关闭,若没有手动进行关闭;

检查吸附塔顶氮气线联锁阀是否打开;

根据现场情况,听从内操指挥,是否将各单元改循环处理。