问题
问答题 简答题
一电动仪表的控制回路,在平衡状态下无问题,当工艺需要改变操作输出时,输出总是调不下去,无法控制,分析原因并排除故障?
答案
参考答案:
首先,将调节器由自动改成手动,如果手操输出能调节到位,说明调节器参数设置不对,应正确设置参数。否则说明输出调节不灵敏,原因是输出电源4—20MADC没有输出到调节阀上;或在传输中有信号损失:
1、检查输出线路是否接地,如果接地找到接地点,处理好
2、检查输出安全栅是否接地或损坏,更换安全栅
3、检查有否限位,如有解除限位