某8层办公楼,采用现浇钢筋混凝土框架结构,如图30-33(Z)所示。抗震设防烈度为8度,设计地震加速度0.20g,设计地震分组为第一组,该房屋属丙类建筑,建于Ⅱ类场地,设有两层地下室,地下室顶板可作为上部结构的嵌固部位,室内外高差450mm。梁柱的混凝土强度等级均为C35(fc=16.7N/mm2,ft=1.57N/mm2),钢筋采用HRB335级(fy=300N/mm2),质量和刚度沿竖向分布均匀。

已知,首层框架角柱EF截面尺寸为500mm×600mm,与其相连的首层顶边跨梁截面为250mm×650mm,假定该框架抗震等级为一级,该柱同时针方向的组合弯矩设计值为:柱上端弯矩Mtc=480kN·m,柱下端弯矩hc=370kN·m,若采用对称配筋,该柱上、下端实配钢筋的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值为
=700kN·m。试问,对柱截面进行抗震设计时,柱EF端部截面组合的剪力设计值(kN)应与下列何项数值最为接近().
提示:1.按《建筑抗震设计规范》GB50011-2010作答;2.
符合《建筑抗震设计规范》第6.2.2条强柱弱梁的要求。
A.380
B.405
C.415
D.445