问题
问答题 简答题
当220kV、452G开关SF6气体压力降低时如何进行处理?
答案
参考答案:
如果SF6气体压力达到报警值5.1bar后,仍继续下降,应联系调度降负荷,解列处理。如果在此期间SF6气体压力降至≤5.0bar时452G开关跳闸,应注意是否能维持厂用电运行,如果不能维持厂用电运行,应将厂用电倒由启动变供电
当220kV、452G开关SF6气体压力降低时如何进行处理?
参考答案: