6kV母线1A1失电的处理步骤是什么?

答案

参考答案:

(1)保住厂用电,答出可能的事故根源,保证非故障设备继续运行;

(2)若备用侧开关已白投一次而未合上,不应再抢合;若备用侧不自投,应手动合一次,不成功不再抢合;

(3)若双电源供动力中心或电动机拉制中心时,应迅速合上母联开关,断开正常开关;

(4)保证机组迅速RUNBACK至50%MCR,若跳闸,能做好跳闸后的处理工作。