问题 问答题 简答题

直流系统接地现象及如何处理?

答案

参考答案:

现象:警铃响,发出直流母线接地光字信号,绝缘监视表有异常指示,接地一极用验电笔测量时不显光。

处理:(1)测量对地绝缘,判明接地位置及接地程度;

(2)了解有无新启动的直流设备,联系后对该设备试拉判断;

(3)对双路合环负荷可采用转移负荷的方法进行选择;

(4)根据负荷性质,联系值长及有关人员后在不影响机组安全运行的情况下采用瞬间停用方法试拉判断,试拉负荷无论有无接地,应在判断后立即送电;

(5)当负荷试拉仍未检出接地时,应拉合绝缘监视回路,闪光回路,信号回路,端电池控制保险进行选择;

(6)当上述选择无效时,说明母线及蓄电池回路有接地,应对蓄电池及母线进行详细检查,发现问题后通知检修处理。

单项选择题
单项选择题