THAR—2—390670—3000一20000型汽轮发电机出口PTM故障时,如何进行处理?

答案

参考答案:

到发电机出口TV二次端子柜测量PTM二次电压三相数值,判明故障相,将PTM二次小开关断开,将故障相PTM拉出,更换二次熔断器,再将PTM推运行位置,合入PTM二次小开关,测量电压应正常。由于PTM故障时,发电机电能表指示降低,所以计算电量时应加上少计量的电量。少计量的电量可按下式计算

W≈(P-P′)×t

式中P——故障前的有功功率(MW);

P′——故障时的有功功率指示的平均值(MW);

t——故障处理时间(h);

W——少计量的发电量(MW•h)。