当厂用380V电源中断时锅炉如何进行处理?
答案
参考答案:
(1)若备用电源自投,所属转机电流瞬间摆动。应及时检查有无跳闸设备;
(2)如低压厂用电源中断一半,而锅炉未造成灭火时,应立即投油助燃,稳定燃烧,待电源恢复后,恢复正常运行;
(3)空气预热器主电机跳闸,辅助电机自动投入时,隔离跳闸空气预热器,按锅炉单侧运行处理;
(4)低压厂用电源全部中断,按紧急停炉处理;
(5)若空气预热器主辅机电机均不能运行时,应手动盘车;
(6)低压厂用电源恢复后,锅炉重新点火恢复运行。