简述水冷壁管爆破的现象及处理方法。

答案

参考答案:

现象:(1)汽包水位下降,给水流量不正常地大于蒸汽流量;

(2)火焰发暗,甚至灭火;

(3)炉内有响声,由检查孔向外喷出蒸汽和炉烟。

处理:(1)如管子损坏轻微,不致很快扩大事故,且能维持正常水位时,可一边降负荷运行,一边报单元长和车间以申请停炉;

(2)如损坏严重,不能维持正常水位或危及人身安全时,应立即停炉;

(3)停炉后,在不影响邻炉供水的情况下,可继续向锅炉补水;

(4)若管子损坏严重,开大引风机挡板仍不能维持炉膛负压时,应保留一台引风机运行;

(5)停炉后,快速消压。