当DG1025型锅炉因一台空气预热器故障而跳闸时,应如何处理?

答案

参考答案:

(1)联跳同侧引风机、送风机,一次风机;

(2)辅助电机应自动投入,否则应手动合闸投入;

(3)调整风量,维持炉膛负压;

(4)投油助燃,联系单元长降负荷至50%左右;

(5)切除部分制粉系统,增加运行侧风机负荷,维持一次风压在正常范围;

(6)隔离故障侧空气预热器,关闭一、二次风机联络门,关闭引风机前联络风道电动门:

(7)隔离停运侧引风机、送风机,锅炉进入单侧运行。一侧电除尘器停运,锅炉应停掉同侧引风机、送风机、一次风机,并进行隔离。关闭一、二次风及烟道联络门,隔离同侧空气预热器并维持其运转,锅炉进人单侧运行。