发生哪些故障时,DG1025型锅炉需停炉?
答案
参考答案:
(1)锅炉承压部件泄漏,但可短期内维持正常水位;
(2)受热面金属壁温严重超温,经多方调整无效;
(3)锅水、蒸汽品质严重恶化,经多方调整无效;
(4)主要设备的支吊架发生变形或断裂;
(5)炉膛严重结焦,炉墙裂缝、烧红,且有倒塌危险;
(6)空气压缩机故障、控制汽源压力低或消失,无法进行正常运行调整,且短期内不能恢复;
(7)主要仪表损坏、失灵,短期内无法恢复,不能维持正常运行;
(8)汽包就地水位计全部损坏、失灵;
(9)热控系统故障,不能进行正常监视和调节;
(10)发生其他故障,危及机组安全运行。