问题 问答题 简答题

当SG1025/18.3M317型锅炉发生水位降低事故时,如何进行处理?

答案

参考答案:

(1)若给水泵故障或给水压力低时,解列给水自动,调整给水泵转速至最大。仍不能满足时,通知汽轮机运行人员,启动备用泵。

(2)若一台给水泵启动故障而无备用泵时,视给水流量情况来降低锅炉负荷。

(3)锅炉缺水时,应停止排污,水位低至-178mm时,停止连续排污。

(4)当水位低至保护值(-381mm)时,MFF动作。若MVT未动作,则应手动MFT。其余操作按“MFT动作处理方法”执行。

单项选择题
单项选择题