问题 问答题 简答题

说明逆变负荷在旁路供电情况下。逆变由检修转入运行时的操作步骤。

答案

参考答案:

(1)检查UPS输入电源正常;

(2)检查整流器、逆变器输出电压正常,逆变器输出频率显示正常;

(3)检查52UPS3S已合入;

(4)检查UPS3同期指示灯LS11应明亮;

(5)手动合人52UPS31,LS9灯应明亮;

(6)手动拉开52UPS3T,LS10灯应熄灭;

(7)片刻后,检查LS7灯应明亮,之后LS6灯应明亮,随之LS7灯熄灭;

(8)检查UPS3输出电压、电流正常。