对于6kV电动机的运行维护,应注意什么问题?
答案
参考答案:
(1)启动6kV转动设备时,值班人员必须站在设备的紧急按钮旁,一旦发生不正常情况,可立即停用该辅机。
(2)热状态的电动机(指连续运行30min以上)允许启动一次;冷状态的电动机(指停转30min以上)允许启动两次,但必须间隔30min。
(3)在事故处理时,电动机启动次数可按规定增加一次,启动后应对电动机进行全面检查。
(4)进行平衡试验时,启动的间隔时间为:
1)200kW以下的电动机,不应小于0.5h;
2)200~500kW的电动机,不应小于1h;
3)500kW以上的电动机,不应小于2h。
(5)电动机运行的监视:
1)电动机的电流不超过额定电流;
2)电动机的轴承润滑油压、油量正常;
3)电动机转动声音无异常,无火花,无焦臭味;
4)电动机的外壳温度不得高于规定值。