问题 问答题 简答题

判断处理锅炉缺水事故,如何预防?

答案

参考答案:

判断:

(1)水位低于最低安全水位线,或看不见水位;

(2)水位报警器低水位报警;

(3)蒸汽流量大于给水流量;

(4)水位呆滞不动。

处理:

(1)用观察和水位表放水的方法判断是否缺水;

(2)关闭燃烧器;

(3)用“叫水法”判断是轻微缺水还是严重缺水;

①打开水位表的放水旋塞。

②关闭水位表的汽旋塞;。

③反复开、关水位表的放水旋塞;

如水位表仍不出现水位,说明严重缺水,严禁向锅炉上水;

如水位表出现水位,说明是轻微缺水,可缓慢向锅炉上水,待水位恢复正常后,

恢复正常燃烧。

预防:

(1)加强司炉工责任心,有效监视水位;

(2)排污时,设专人监视水位;

(3)水位表放水和排污后,关严阀门;

(4)维护好给水系统及设备;

(5)维护好水位报警及联锁保护系统。

单项选择题 A1型题
问答题 简答题