问题 问答题 简答题

简述差压变送器的开、停表步骤。

答案

参考答案:

差压变送器测量的是两个压力之差,在开、停表时主要是防止差压变送器的膜盒单向受压,如果单向受压,有可能把膜盒损坏。差压变送器的开、停表步骤主要是与差压变送器配套的三阀组的操作步骤。

停表步骤:

(1)关闭低压阀;

(2)打开平衡阀;

(3)关闭高压阀;

(4)如果需要长时间停表,还要将导压管的根部阀关闭。

开表步骤:

(1)打开高压阀;

(2)关闭平衡阀.

(3)打开低压阀,此时变送器应有输出。

问答题 简答题