问题
问答题 简答题
叙述发电机并列后自动切换厂用电的操作方法。
答案
参考答案:
(1)确认152UTA、152UTB开关在运行位置;
(2)将152UTA/43SY同期开关旋至手动位置,适当调节启动变压器ST09分头,当152UTA两侧电压相同时,将152UTA/43SY旋至启动位置,再回至自动位置;
(3)当同步表指针停在同期点处时,152UTA/XS、152MCA/CS信号灯由平光变为零,MCA母线电压正常,表明MCA母线已由UT供电;
(4)将152MCA/CS、152MCA/CS把手复位;
(5)将152UTA/43SY旋至断开位置;
(6)将MCA母线自动转换开关投自动方式;
(7)适当调节ST09分头;
(8)按上述方法将MCB母线倒由UT供电。