问题
问答题 简答题
在发电机升压操作中,三相电流表的指示为何应为零?
答案
参考答案:
(1)励磁开关合闸之后,转子建立旋转磁场,在定子绕组中可感应出交变电热,但因为并未与系统并列(即未与负荷接通),此时无闭合回路,所以三相电流表的指示为零;
(2)若不为零,则说明定子回路中有短路:
1)临时接地;
2)短路线未拆除。
在发电机升压操作中,三相电流表的指示为何应为零?
参考答案:
(1)励磁开关合闸之后,转子建立旋转磁场,在定子绕组中可感应出交变电热,但因为并未与系统并列(即未与负荷接通),此时无闭合回路,所以三相电流表的指示为零;
(2)若不为零,则说明定子回路中有短路:
1)临时接地;
2)短路线未拆除。