问题
单项选择题
有一风机盘管空调系统,夏季总冷负荷为1000kW.冬季总热负荷为900kW,冬季供热为60℃/50℃的热水,夏季供冷为7℃/12℃的冷水,夏季工况管道的实测阻力为0.26MPa.水的比热容为4.18kj/(kg.K).则冬季工况管道的阻力接近().
A.0.032Mpa
B.0.055Mpa
C.0.15Mpa
D.0.20MPa
答案
参考答案:A
解析:
有一风机盘管空调系统,夏季总冷负荷为1000kW.冬季总热负荷为900kW,冬季供热为60℃/50℃的热水,夏季供冷为7℃/12℃的冷水,夏季工况管道的实测阻力为0.26MPa.水的比热容为4.18kj/(kg.K).则冬季工况管道的阻力接近().
A.0.032Mpa
B.0.055Mpa
C.0.15Mpa
D.0.20MPa
参考答案:A
解析: