空调表冷器的供冷量为8OOkW.供回水温差为5℃,冷水的比热容为4.19kj/(kg.K),密度为1000kg/m3,在设计状态点水泵的扬程为27m.效率为70%.则水泵的轴功率为()。
A.8~9kW
B.11~12kW
C.12~13kW
D.14~15kW
答案
参考答案:D
解析:
空调表冷器的供冷量为8OOkW.供回水温差为5℃,冷水的比热容为4.19kj/(kg.K),密度为1000kg/m3,在设计状态点水泵的扬程为27m.效率为70%.则水泵的轴功率为()。
A.8~9kW
B.11~12kW
C.12~13kW
D.14~15kW
参考答案:D
解析: