某全空气空调系统,冬季室内设计参数为:干球温度18℃、相对湿度30%。新风量为900m3/h.排风量为新风量的80%。冬季室外空调计算参数为:干球湿度为-10℃,冬季大气压力接1013hPa计算,空气的密度为1.2kg/m3,比定压热容为1.01kj/(kg.K).设置显热热回收装置,热回收效率为60%.排风温度按不低于2℃控制,不考虑热回收装置的热损失,热回收装置的新风出口温度为()。
A.-5~-3℃
B.-3~O℃
C.O~3℃
D.3~5℃
答案
参考答案:C
解析: