问题 单项选择题

某建筑物中有一空调房间,室内计算温度为26℃,南墙有外窗(1500mm×1500mm),其传热系数为K=2.6W/(m2.K),窗玻璃修正系数Xb=0.86,窗的有效面积系数Xm=0.75,不考虑内外遮阳,该建筑物所在地夏季空调室外计算日平均温度twp=28℃,夏季空调室外计算干球温度twg=32℃,当地南向无内遮阳标准窗的冷负荷系数见下表.日射得热最大值Jc.max=318W/m2。该外窗日射冷负荷的最大值为()。

南向无内遮阳标准窗的冷负荷系数表

A.280~290w

B.310~320w

C.370~380w

D.400~410w

答案

参考答案:A