单项选择题
某商住楼,每层建筑面积960m2,首层和2层是商场,采暖室内计算温度18℃,3层及以上是住宅,每层8户,采暖室内计算温度20℃,每户住宅计算采暖负荷约为5kW。2,3层之间的楼板传热系数为2.0W/(m2.K)。对“相邻房间传热”的处理,哪一种是正确的()
A.不需要计算2,3层之间的传热量
B.计算3层向2层的传热量,作为3层房间的采暖负荷
C.计算3层向2层的传热量,增加3层房间的采暖负荷和减小2层房间的采暖负荷
D.2,3层之间的楼板增加保温层,降低楼板的传热系数
答案
参考答案:A
解析:见《暖通空调规范》第4.2.5条规定,实例温差小于5℃。相邻房间楼板传热量为960×2×2=3840W,每户平均488W,占每户住宅计算采暖负荷5kW的9.6%,小于10%,因此不需要计算2,3层之间的传热量。