问题 问答题 简答题

KVS半直吹制粉系统启动前必须对哪些挡板做全程开关和断气闭锁试验?

答案

参考答案:

(1)磨煤机冷一次风调节挡板TD703A—D;

(2)磨煤机热一次风调节挡板FD702A—D;

(3)旋风分离器冷一次风调节挡板,TD714A—D、,TD715A—D、TD724A—D、TD725A—D:

(4)旋风分离器热一次风调节挡板FD714A—D、FD712A—D、FD721A—D、FD722A—D;

(5)三次风调节挡板PD719A—D、PD729A—D;

(6)密封风机人口调节挡板PD719A—D、PD729A—D;

(7)与煤燃烧器对应的二次小风门(电动无闭锁保护);

(8)磨煤机旁路挡板FD705A—D、FD706A—D。

单项选择题
问答题 简答题