空气预热器冷端温度调节器投入的步骤是什么?
答案
参考答案:
(1)确认乙二醇膨胀箱液位正常;
(2)确认系统阀门开关正确;
(3)启动乙二醇泵缓慢开启泵出口门;
(4)投入乙二醇热交换器;
(5)乙二醇系统正常运行压力为0.5MPa,暖风器出口温度为30~50℃,热交换器乙二醇人口温度为70.1℃,出口温度不大于132℃,蒸汽压力不大于0.56MPa。
