问题 问答题 简答题

下图为危急遮断低油压控制继电器逻辑图,简要说明工作原理。

 

答案

参考答案:

当在正常情况下,各通道压力开关63.1/LBO~63.4/LBO接点闭合,其常开接点1X/LBO~4X/LBO闭合,遮断控制继电器LBO1、LBO2带电,遮断/1A、遮断/1B带电,AST带电,危急遮断器不动作。

当轴承压力低时,压力开关63.1/LBO~63.4/LBO接点断开,使得1X/LBO~4X/LBO失电,其常开接点断开,于是LBO1、LBO2失电,其常开接点断开,遮断/1A、遮断/1B失电,AST失电,危急遮断器动作。