问题
判断题
距离保护是本线路正方向故障和与本线路串联的下一条线路上故障的保护,它具有明显的方向性。因此,即使作为距离保护Ⅲ段的测量元件,也不能用具有偏移特性的阻抗继电器。
答案
参考答案:错
解析:
距离III段继电器一般被整定为可以保护反方向的一小段范围,也就是阻抗圆并不是过零点,而是与第三象限有交集。
距离保护是本线路正方向故障和与本线路串联的下一条线路上故障的保护,它具有明显的方向性。因此,即使作为距离保护Ⅲ段的测量元件,也不能用具有偏移特性的阻抗继电器。
参考答案:错
解析:
距离III段继电器一般被整定为可以保护反方向的一小段范围,也就是阻抗圆并不是过零点,而是与第三象限有交集。