问题
问答题 简答题
当PT失压时,那些保护需退出运行?那些保护不必退出运行?
答案
参考答案:
1)对于采用方向元件或阻抗元件的保护(如方向高频、高频闭锁距离零序等)须退出运行,退出运行前应先报告相应调度值班人员。
2)对于用电流型原理的纵联保护(如光纤纵差、导引线纵差)可以不退出运行。
3)相差高频保护在采用阻抗元件作为对称短路的启动元件时,处理前可以维持运行。
