问题 问答题 简答题

我网220KV线路检修注意事项?

答案

参考答案:

(1)马厂出口联络线及贺·下线检修一般应配合马厂20万机检修进行。

(2)邯邢北送线路安排停修时一般应配合马厂或邯热两台20万机组停运时进行。

(3)下武线或武范线检修应保持涉厂最大出力,必要时倒出武安站部分负荷。

(4)康王线停运必须配合邢厂8#机或9#机检修进行。邢厂8#、9#机均运行时,一般不安排康南线检修。

(5)邢石北送断面线路检修应注意控制断面潮流。范许线停运,上安、西柏坡电厂停机最好不超过2台,其它邢石联络线及范王线有停修时,上安电厂、西柏坡电厂检修机组最好不超过3台。

(6)邢石北送潮流较重或上安电厂1#、2#及全开时不应安排许常线或安大线检修。上安电厂3#、4#机全运行时不安排韩高I、II线检修。

(7)廉州站出口500KV廉保线、220KV廉束线、廉许线检修一般应配合上安电厂3#、4#机检修进行。

(8)石家庄六角环网内线路检修应保持西厂较大出力。

(9)西厂出口线路检修一般应配合西厂停机进行。

(10)衡厂有停机时一般不安排东送衡沧线路检修。

(11)厂交I、II线,前章线检修应配合衡厂机检修进行。

(12)任丘站投运前,章任线检修一般不与保定地区220KV线路检修同时进行;孙任线检修一般不与定蠡220KV线路检修同时进行。

(13)500KV廉保线停运时一般不安排定南220KV线路检修。

(14)500KV廉保线或廉州站500KV主变停运期间不宜安排东送线路检修。

(15)定蠡线一般应与蠡县主变配合检修。孙村一一一任丘线检修一般应与任丘站主变配合检修。王隆线检修宜与隆尧主变配合检修。

单项选择题