向母线充电时,我网运行的母差保护须采取哪些措施?
答案
参考答案:
1)对于母联电流相位比较式母差保护(SMC.,用母联开关向母线充电时,母差保护投“有选择”方式,并投入母联开关的充电保护。
2)对于全电流相位比较式母差保护(JMC.,用母联开关向母线充电时,投入母联开关的充电保护。母差保护动作只跳开母联开关。
3)对于比率制动式母差保护(RADSS及仿RADSS),母联开关合闸前,必须首先解除封母联开关的CT回路。不能解除时,应先退出母差保护再合开关。
4)固定联接元件的双母线差动保护,用母联开关向母线充电时,应先投入充电保护,并短时停用母差保护。