在超高压电网中,特别在轻负荷的状态下,出现较高的零序电压是经常的,也是一种正常现象。正常运行情况下显现的零序电压的最主要成分是三次谐波而非基波。现场实测结果证明,母线运行电压的增长,特别是在高电压情况下的某些增长,会引起母线零序电压的非线性的显著增长,其中主要含量就是三次谐波。产生这种现象的由来是因为超高压电网采用了其铁芯运行于额定高磁通密度的变压器。

在额定运行电压下,铁芯额定磁通密度早巳超过饱和拐点,在励磁电流中含有大量的谐波分量,运行电压的少许上升,将引起励磁电流特别是其中谐波含量的显著增加。谐波电流流人线路,通过线路充电电容放大,使母线电压中含有丰富的谐波分量,母线电压的少许升高,引起了母线电压中谐波含量显著的非线性增长。三次谐波在三相电压中相位相同,属于零序分量,因此,母线电压少许上升,母线零序电压中的三次谐波含量就会非线性地增长。采用三次谐波滤波电路,可以提高零序电压继电器的灵敏度。

问答题

阅读下列说明,回答问题。
[说明]
公司承接了一个信息系统开发项目,按照能力成熟度模型CMMI制定了软件开发的流程与规范,委派小赵为这个项目的项目经理。小赵具有3年的软件项目开发与管理经验。公司认为这个项目的技术难度比较低,把两个月前刚从大学招聘来的9个计算机科学与技术专业的应届毕业生分配到这个项目组,这样,项目开发团队顺利建立了。项目的开发按照所制定的流程规范进行。在需求分析、概要设计、数据库设计等阶段都按照要求进行了评审,编写了需求分析说明书、概要设计说明书、数据库设计说明书等文档。但在项目即将交付时,发现了很多没有预计到的缺陷与BUG。这说明。由于项目的交付期已经临近,为了节省时间,小赵让程序员将每个模板编码完成后仅由程序员自己测试一下,就进行集成测试和系统测试。在集成测试和系统测试的过程中,由于模块的BUG太多,集成测试越来越难,该项目没有能够按照客户的质量要求如期完成。为了查找原因,公司的质量部门调查了这一项目的进展情况,绘制了下面的图形,如图所示。