问题 问答题 简答题

对主蒸汽管道、高温再热蒸汽管道缺陷处理有何要求?

答案

参考答案:

三通:

(1)有裂纹等严重缺陷时,应及时采取处理措施。

(2)已运行20万h的铸造三通,其检查周期应当缩短到2万h,根据检查结果决定是否采取更换措施。

(3)碳钢和钼钢焊接三通,当发现石墨化达4级时,应予以更换。

弯头:

(1)已运行20万h的铸造弯头,其检查周期应当缩短到2万h,根据检查结果决定是否采取更换措施。

(2)碳钢和钼钢焊接弯头,当发现石墨化达4级时,应予以更换。

(3)发现外壁有蠕变裂纹时,应及时更换。

阀门存在裂纹或粘沙、缩孔、折迭、夹渣、漏焊等降低强度和严密性的缺陷时,要及时处理或更换。

选择题
单项选择题