问题
问答题 简答题
计算题:设某线路距离保护装置,其一次动作阻抗整定值为Zdb=18.33Ω/相,电流互感器变比为Nl=600/5,电压互感器变比Ny=110/0.1。计算二次动作阻抗值(设保护采用线电压、相电流差的接线方式)
答案
参考答案:
Zdz=Nl/Ny*Zdb=(600/5)/(110/0.1)*18.33=2(Ω/相)
