问题
问答题 简答题
造成强制循环泵内汽化的原因有哪些?如何预防和处理?
答案
参考答案:
原因:给水中断;系统压力急剧下降;分离器或汽包水位低于规定值。预防和处理的方法:
(1)保证给水系统的稳定运行,防止出现给水流量的大幅度下降或中断。
(2)控制好分离器或汽包水位,不使水位太低。
(3)停炉时要设法保证蒸发系统压力不得降得太快。
(4)控制好煤水比例,保证强制循环泵入口水温始终低于对应压力下的饱和温度(5~10℃)。
(5)一旦发生汽化时应及时停泵处理,防止损坏设备。