计算题:有一台降压变压器额定容量为3200KVA,电压为35±2*2.5%/6.3KV,Ud=7%,系统阻抗忽略不计,继电器采用不完全星形接线,试计算电流速断保护的一次动作值(采用电磁型继电器)

答案

参考答案:

(1)变压器高压侧的额定电流为:

(2)低压侧三相短路流过高压侧的电流为

(3)速断保护的一次电流整定值为

式中KK—可靠系数,取1.4