问题 问答题 简答题

计算题:某直流供电系统,负载电流750A,蓄电池两组,每组容量1000AH,开关电源选用48V/100A整流模块。求:①按目前负载情况,应该选用多少整流模块?②各整流模块限流设定值?(蓄电池充电电流取0.1C10)

答案

参考答案:

①直流系统的总负载I总=负载电流+蓄电池组充电电流=750+0.1×1000×2

=950(A)

②需要整流模块个数N=I总/开关电源额定电流=950/100=9.5(个)

=取10(个)

③直流系统应该选用多少整流模块

根据N+1配置,直流系统应该选用整流模块=N+1=11(个)

④各整流模块限流设定值

I=I/(N+1)=950/11=86.36(A)=取87(A)

按目前负载情况,应该选用11个整流模块;各整流模块限流设定值为87A。