110kV变电站10kV系统发生铁磁谐振应怎么处理?

答案

参考答案:

(1)改变系统参数,主要有以下几种方法:

1)断开10kV母线上的线路,改变运行方式;

2)投入10kV母线上的线路,改变运行方式;

3)投入10kV母线上的备用变压器或站用变压器;

4)将10kV母线电压互感器开口三角形侧短接;

5)投、切电容器或电抗器。

(2)发生谐振,电压互感器一次熔断器熔断后,谐振会自动消除;在电压互感器熔断器尚未熔断时,应立即停用有关失压容易误动的保护装置;在熔断后应迅速更换,恢复电压互感器的正常运行。

(3)发生谐振后,电压互感器一次侧绕组电流很大,应禁止用拉开电压互感器或直接取一次熔断器的方法消除谐振。

(4)在母线可以停电的情况下,对母线进行停电;对电压互感器等设备检查正常后再恢复送电。