问题
问答题 论述题
压器零差保护相对于反映相间短路的纵差保护来说有什么优缺点?
答案
参考答案:
1)零差保护的不平衡电流与空载合闸的励磁涌流、调压分接头的调整无关;因此,其最小动作电流小于纵差保护的最小动作电流,灵敏度较高。
2)零差保护所用电流互感器变比完全一致,与变压器变比无关。
3)零差保护与变压器任一侧断线的非全相运行方式无关。
4)由于零差保护反映的是零序电流有名值,因而当其用于自耦变压器时,在高压侧接地故障时,灵敏度较底。
5)由于组成零差保护的互感器多,其汲出电流(互感器励磁电流)较大,使灵敏度降低。