问题 问答题 简答题

如何处理在开关场电压互感器二次绕组中性点的放电间隙或氧化锌阀片。

答案

参考答案:

微机保护采用自产3U0,较开口三角电压3U0对电压互感器二次回路两点接地更敏感,更应避免电压互感器二次回路两点接地。事故教训中曾发生多次电压互感器二次绕组中性点的放电间隙、氧化锌阀片击穿造成两点接地,使零序方向元件判断错误而误动。

为安全装设则必须保证其击穿电压峰值应大于30Imax(V),Imax为通过变电站的最大接地电流有效值(kA.,必须定期检验。目前放电间隙或氧化锌阀片的状态无法进行监视,亦无专人运行维护和定期检验,在不可靠的前提下宜拆除。