问题
问答题 简答题
新投入或大修后的变压器运行中应巡视哪些部位?注意哪些事项?
答案
参考答案:新投入或大修后的变压器运行中应巡视和注意事项如下.
(1)声音正常,应为平稳的嗡嗡声。如发现响声特大且不均匀或有放电声,应认为变压器内部有故障。
(2)油位变化情况应正常。如发现假油面应及时查明原因,处理时注意先将重瓦斯保护改接信号回路,防止误跳闸。
(3)试摸散热器温度是否正常,证实各排管阀门确已打开。
(4)油温变化是否正常。变压器带负荷后,油温应缓慢上升。
(5)监视负荷变化和导线接头有无发热现象。
(6)检查瓷套管有无放电打火现象。
(7)气体继电器应充满油。
(8)防爆管玻璃应完整。
(9)各部件有无渗漏油现象。
(10)冷却(风冷、强油风冷、水冷等)装置应运行良好。