问题 单项选择题

下列关于消防水泵房的说法, ( )是正确的。

A.独立设置的消防水泵房,其耐火等级为一级
B.在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开
C.高层民用建筑内的水泵房房门应设乙级防火门
D.消防水泵房不得设在除首层和地下室以外的其他楼层

答案

参考答案:B

解析: 根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—95)(2005年版)第7.5.1条及第7.5.2条,独立设置的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。在高层民用建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门。当消防水泵房设在首层时,其出口宜直通室外。当设在地下室或其他楼层时,其出口应直通安全出口。