单项选择题
计算机综合布线过程中,铺设金属管应尽量减少弯头,按照规定,每根金属管的弯头应不超过______,如果在金属管中需要串接3条电缆,电缆测量总长度为1600m,则至少需要订货的电缆长度为______。
A.1600m
B.1778m
C.1800m
D.1760m
答案
参考答案:B
解析:计算机综合布线过程中,在敷设金属线管时应尽量减少弯头,每根金属管的弯头不宜超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现,对于截面较大的电缆不允许有弯头,可采用内径较大的管子或增设拉线盒。其中弯曲半径应符合下列要求:
(1)明配管时,一般不小于管外径的6倍;只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆形状。
(2)明配管时,一般不小于管外径的6倍,敷设于地下或混凝土楼板内时,应不小于管外径的10倍。
(3)电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。
订购电缆时,必须考虑:
(1)确定介质布线方法和电缆走向;
(2)确认到管理间的接线距离;
(3)留有端接容差。
电缆的计算公式:订货总量(总长度m)=所需总长+所需总长×10%+n×6
式中,所需总长指n条布线电缆所需的理论长度。所需总长×10%为备用部分。n×6为端接容差。
根据公式,m=1600+1600*10%+3*6=1778m