某电厂扩建2×300MW国产亚临界燃煤机组,机组以发电机—变压器组单元接线接入220kV系统双母线,220kV配电装置采用双母线母联兼旁路母线接线方式,启动/备用电源由老厂110kV母线引接。
化水控制室长10m,宽6m,顶棚高3.6m,采用平面上光强分布形状属于C类的YG701-3型嵌入式荧光灯布置成两条连续的发光带(如图15-1所示),0.8m高工作面上A点的直射水平照度为()lx(注YG701-3共3支灯管,每支灯管的光通量为22001m)。
A.127lx
B.254lx
C.137lx
D.274lx
答案
参考答案:B
解析:
根据《电力工程电气设计手册》(1)1044页,用方位系数法进行照度计算。
1)求倾角θ及Iθ
查手册1043页表18-18,128.2°≈179.6cd
2)求方位角β及方位系数
查《电力工程电气设计手册》(1)1044页图18-30曲线C,当β=68.1°时,Fx=0.663
3)求一条光带在A点产生的水平照度
(查《电力工程电气设计手册》(1)1045页表18-19,k=1.3)
4)求A点总的水平照度
A点照度由两条光带所产生,故A点总的水平照度为
EA=2×127=254(lx)